Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Desigo Xworks
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
mikchser
Доброго времени суток.

Ситуация такая: новый контроллер PXC22D, после неудачной попытки понизить версию с 5-щй на 4-ой, постоянно моргает(часто) индикатор FAULT. Пробовали залить после этого в него прошивку 5-ой версии - все равно ничего - не заливается и идикатор постоянно моргает.
Sigezmund
Заливали фирмваре или фирмваре лоудер? Есть вероятность, что вы убили контроллер. PXC100.D то удалось запрограммировать? В чем была причина?
mikchser
Цитата(Sigezmund @ 21.11.2016, 14:46) *
Заливали фирмваре или фирмваре лоудер? Есть вероятность, что вы убили контроллер. PXC100.D то удалось запрограммировать? В чем была причина?


Заливал фирмварю, не лоудер. Невеселый итог......
А относительно сотки - старый контроллер удалось-таки залить с 7 или 9-ой попытки, а новый конфигурироваться не хочет, продолжает выдавать ошибку по BACnet/
Sigezmund
Попробуйте залить прошивку через загрузчик 5-ой версии, если не получится - скорее всего контроллеру конец. А что касается конфигурации контроллеров - у вас проблема в отсутствии терминаторов.
mikchser
Цитата(Sigezmund @ 23.11.2016, 13:44) *
Попробуйте залить прошивку через загрузчик 5-ой версии, если не получится - скорее всего контроллеру конец. А что касается конфигурации контроллеров - у вас проблема в отсутствии терминаторов.


Спасибо. Попробую поискать загрузчик 5-ой версии и проделать те же операции. А 100-ый попытаюсь с терминатором - возможно поможет, позже отпишусь, что получилось.
AlexDio
Контроллер PXC12D, после неудачной попытки понизить версию с 5-ой до 4-ой, моргает индикатор FAULT. Может кто поделится
desigo firmware download tool v5. За ранее благодарю.
Sigezmund
Цитата(mikchser @ 24.11.2016, 15:01) *
Спасибо. Попробую поискать загрузчик 5-ой версии и проделать те же операции. А 100-ый попытаюсь с терминатором - возможно поможет, позже отпишусь, что получилось.



Цитата(AlexDio @ 24.11.2016, 15:11) *
Контроллер PXC12D, после неудачной попытки понизить версию с 5-ой до 4-ой, моргает индикатор FAULT. Может кто поделится
desigo firmware download tool v5. За ранее благодарю.


Ребят, попробуйте загрузчиком 5-й версии залить прошивку FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz (эта прошивка идет с 5-й версией), с 6-й версией уже идет прошивка FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.111.dwz
AlexDio
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:44) *
Ребят, попробуйте загрузчиком 5-й версии залить прошивку FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz (эта прошивка идет с 5-й версией), с 6-й версией уже идет прошивка FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.111.dwz

Благодарствую буду искать у знакомых, на просторах инета этого нет. Надо отказываться от Siemens, что то они на фоне конкуренции совсем плохие стали.)
AlexDio
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:44) *
Ребят, попробуйте загрузчиком 5-й версии залить прошивку FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz (эта прошивка идет с 5-й версией), с 6-й версией уже идет прошивка FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.111.dwz

Прошил контроллер с 5 версии на 4. все грузится красота да и только. Но, PXC12D потерял четыре универсальных входа-выхода (U1-U4) вероятнее всего они превратились в аналоговые выхода. а нумерация универсальных входов начинается с U5-U8 соответственно 01.01-01.04.
Что делать в этой ситуации? Глянул на старый PXC12D там действительно вместо универсальных входов-выходов(U1-U4) четыре аналоговых выхода..
mikchser
Цитата(AlexDio @ 29.11.2016, 17:19) *
Прошил контроллер с 5 версии на 4. все грузится красота да и только. Но, PXC12D потерял четыре универсальных входа-выхода (U1-U4) вероятнее всего они превратились в аналоговые выхода. а нумерация универсальных входов начинается с U5-U8 соответственно 01.01-01.04.
Что делать в этой ситуации? Глянул на старый PXC12D там действительно вместо универсальных входов-выходов(U1-U4) четыре аналоговых выхода..

Вы нашли загрузчик 5-ой версии? Если можно поделитесь пожалуйста.
mikchser
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:44) *
Ребят, попробуйте загрузчиком 5-й версии залить прошивку FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz (эта прошивка идет с 5-й версией), с 6-й версией уже идет прошивка FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.111.dwz


Вот, что получилось после попытки залить FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz
Sigezmund


Это не загрузчик 5-й версии. Установите загрузчик из 5-й версии и попробуйте им выполнить даунгрейд.
Sid835
Добрый день.
Может кто-нибудь поделиться прошивкой для PXC200.D
Делаю понижение с 5й на 4ю. Заливал PXC_MOD.D V4.00.080, но на этапе Node Setup вылазит ошибка конфигурирования BAC NET
PuzanZero
Цитата(Sid835 @ 19.8.2024, 18:54) *
Добрый день.
Может кто-нибудь поделиться прошивкой для PXC200.D
Делаю понижение с 5й на 4ю. Заливал PXC_MOD.D V4.00.080, но на этапе Node Setup вылазит ошибка конфигурирования BAC NET


Попробуйте загрузить PXC_MOD.D_V4.00.084_HF.dwz (есть в архиве в приложении).
Там в некоторых случаях ещё нужно сперва загрузчик обновить. Это файл FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz. Есть в том же архиве.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.